问:内衬不锈钢复合管施工如何防冻保温?如何计算?
问:内衬不锈钢复合管施工如何防冻保温?如何计算?
答:
5.1 防 冻
5.1.1 室外埋地不锈钢复合水管应埋设在冰冻线之下。
5.1.2 在室外明露或室内有可能冰冻的情况下,不锈钢复合水管应采取防冻措施。
5.2 保温隔热
5.2.1 室内明敷热水管道应保温隔热。在有可能结露的场所宜采取防结露措施。
5.2.2 室内嵌墙管道的保温材料厚度,应根据管道长度、水温、环境温度和供水时间经计算确定。
5.2.3 不锈钢复合水管的导热系数可按下式确定:
(5.2.3)
式中 λ——不锈钢复合水管的导热系数(W/m.K);
λ1——外层镀锌钢管的导热系数,一般可取54W/m.K;
δ1——外层镀锌钢管的计算壁厚(mm),镀锌或非镀锌焊接钢管的计算外径、壁厚见表5.2.3—1;
λ2——内层不锈钢管的导热系数,一般可取25W/m.K;
δ2——内层不锈钢管的计算壁厚(mm),其壁厚见表5.2.3—2。
表5.2.3—1 镀锌或非镀锌焊接钢管的计算外径、壁厚(mm)
公称直径DN |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
外 径 |
21.3 |
26.8 |
33.5 |
42.3 |
48.0 |
60.0 |
75.5 |
88.5 |
114.0 |
普通壁厚 |
2.4 |
2.4 |
2.7 |
3.0 |
3.3 |
3.3 |
3.5 |
3.5 |
3.75 |
加厚壁厚 |
3.25 |
3.5 |
4.0 |
4.0 |
4.25 |
4.5 |
4.5 |
4.75 |
5.0 |
表5.2.3—2 不锈钢管的壁厚(mm)
公称直径DN |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
壁 厚 |
0.35 |
0.4 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.55 |
5.2.4 因镀锌或非镀锌钢管和不锈钢管为同一属性,其导热系数为同一级别,所以在一般的场合,为了计算方便,可以视不锈钢复合水管为一体,其导热系数可取50 W/m.K。