问:内衬不锈钢复合管安装如何水力计算?

答:内衬不锈钢复合管安装水力计算如下:

4.1 沿程阻力计算

4.1.1    管道沿程水头损失应按下式计算:

                                              4.1.1

式中   λ—— 水力摩阻系数;

                   L—— 管段长度(m);

                   dj—— 管道计算内径(m);

                   v—— 平均流速(m/s);

                   g—— 重力加速度(m/s2)。

4.1.2    不锈钢复合水管的水力摩阻系数λ可按下式计算:

                      λ=                               4.1.2

式中   Re——雷诺数。

4.1.3    雷诺数Re应按下式计算:

                                             4.1.3

式中   ν——水流速度(m/s);

                   γ——水的运动粘度(m2/s),水温10时,取1.3110-6m2/s

4.1.4    v <1.2m/s

(4.1.4)  

v 1.2m/s

      (4.1.5)

式中   i—— 水刀坡降  (Mpa/m)

                  dj—— 管道的计算内径(m)

                  v—— 管道内平均水流速度(m/s)

设计计算时,也可查《给水排水设计手册》第一册《常用资料》水力计算表得出。

4.2  局部阻力计算

4.2.1    对螺纹连接内衬塑可锻铸铁管件的给水系统,配水管段的局部阻力可按沿程阻力乘以百分数确定。百分数可按下列规定采用:

    1 生活给水管网   30%~40%

    2 生活与生产合用水管网  25%~30%

4.2.2    对法兰或沟槽式连接内涂(衬)塑钢管件的给水系统,局部阻力可按沿程阻力的10%~20%计算。