内衬不锈钢复合管安装如何水力计算?
问:内衬不锈钢复合管安装如何水力计算?
答:内衬不锈钢复合管安装水力计算如下:
4.1 沿程阻力计算
4.1.1 管道沿程水头损失应按下式计算:
(4.1.1)
式中 λ—— 水力摩阻系数;
L—— 管段长度(m);
dj—— 管道计算内径(m);
v—— 平均流速(m/s);
g—— 重力加速度(m/s2)。
4.1.2 不锈钢复合水管的水力摩阻系数λ可按下式计算:
λ= (4.1.2)
式中 Re——雷诺数。
4.1.3 雷诺数Re应按下式计算:
(4.1.3)
式中 ν——水流速度(m/s);
γ——水的运动粘度(m2/s),水温10℃时,取1.3110-6m2/s。
4.1.4 当v <1.2m/s时
(4.1.4)
当v ≥ 1.2m/s时
(4.1.5)
式中 i—— 水刀坡降 (Mpa/m)
dj—— 管道的计算内径(m)
v—— 管道内平均水流速度(m/s)
设计计算时,也可查《给水排水设计手册》第一册《常用资料》水力计算表得出。
4.2 局部阻力计算
4.2.1 对螺纹连接内衬塑可锻铸铁管件的给水系统,配水管段的局部阻力可按沿程阻力乘以百分数确定。百分数可按下列规定采用:
1、 生活给水管网 30%~40%;
2、 生活与生产合用水管网 25%~30%;
4.2.2 对法兰或沟槽式连接内涂(衬)塑钢管件的给水系统,局部阻力可按沿程阻力的10%~20%计算。